Mollier h-x-Diagramm Hallo
Zunächst einmal MUSST erstellst Du das HX- Diagramm für einen bestimmten Luftdruck. (Den kann der Nutzer ablesen oder auch von der Meteo einlesen lassen)
Meine Schreibvorgänger haben sich nicht oder wenig über die Berechnung der Feuchte ausgelassen was ich nachholen möchte also die absolute Feuchte berechnet sich:
F= (Gaskonstante Wasser / Gaskonstante Luft) * (Sättigungsdruck/Sättigungsdruck Luft- Luftdruck)
Die diviosion der Gaskonstanten ergibt etwa 0.6 wenn ich es richtig in erinnerung habe.
Die Berechnung des Sättigungsdruckes erfolgt empierisch, also angenähert. Wenn Du genaue Berechnungen willst empfehle ich diese z.B von -10°C - 0°C gemäss Norm SIA. Von 0 bis +11°C gemäss Näherungsformel von Sagelsdorf Empa und von +11 bis + 50°C wieder nach Norm SIA. So liegen alle Sättigungsdrücke in einer Berechnung mit einem Fehler nie grösser als 1% vor. Sagelsdorf ist inzwischen gestorben im Element 23 der Zürcher Zieleien findest Du die empirische Berechnung noch.
Der Luftduck ist von der Geografischen Lage und er Höhe über Meer abhängig:
Die Abnahme vom Standartdruck:
h * g K-1 (K/K-1)
p= po[1- -------*----]^
R* To K
R=Gaskonstante Luft
g = 9.81
K= 1.4 (per Definition)
h = Meereshöhe
das HX Diagramm hab ich übrigens schon 1988 Texbasiert (Mit x auf dem Bildschirm) auf einem IBM XT berechnet (in Basic und Pascal) Viel Vergnügen trotzdem
PS. Für die Enthalpeberechnungen verwenden die meisten Programme für die Wärmekapazitäten Verdunstungsenergien standartwerte nicht sehr genau da diese Werte mit der Temperatur ändern und das Resultat eben dann nicht genau ist. (Fehler geschätzt bis 5%)
|